岭澳核电站驱动器泄漏
核安局含糊披露 港议员促交代事件
【本报讯】距离香港 50公里的核危机计时炸弹,除了大亚湾,还有岭澳核电站。国家核安全局文件披露,岭澳核电站一号机组有控制棒驱动器「发现泄漏」,但泄漏原因及范围无从稽考。核安全委员认为报告无明确指出有辐射泄漏,坚称核电站安全。有立法会议员要求港府向厂方施压交代事件。记者:白琳

港人熟知的大亚湾核电站正式名称为广东核电站,位于岭澳核电站的西南面,两者相距仅约一公里,同样坐落大亚湾。国家核安全局 07年曾派检查组到岭澳核电站视察,报告特别指出检查组「非常重视」一号机组出现「泄漏或存在缺陷」。
26条出事占四成二
报告指出,问题出于控制棒驱动器的「上部密封焊」,厂方已对「发现泄漏」的 D3等三个位置的驱动器重新「堆焊」。「有泄漏或有缺陷显示」的控制棒驱动器达 26条,占总数 61条的四成二。最后厂方更换了 H14区的驱动器。检查组敦促厂方分析缺陷原因,「切底消除安全隐患」。检查组翌年再发现岭澳核电站有其他毛病,包括应急柴油缸导管现裂纹、堆心下栅格板发现金属异物。
台湾核能管制处的资料显示,法国有核电厂 91年也发生控制棒驱动器泄漏辐射事故。当时驱动器连接炉心的管道出现龟裂及渗漏,焊接位出现白色结晶体,即辐射泄漏的典型表征。
理工大学电子及资讯工程学系讲座教授胡仲豪指出,报告没有提及驱动器泄漏方式及范围,难以掌握事故起因及危险程度,「 26条有事唔系少数,究竟系漏油、水定系蒸气?」驱动器的摩打会带动螺丝转动,调整控制棒升降位置,若因种种问题导致运作不畅顺,后果与大亚湾核电站控制棒「卡住」失灵无异,「等于架车油门塞咗,停唔到就好大件事。如果反应炉温度失控压力上升,总有地方会漏辐射出嚟,例如有啲螺丝冇拧得咁实。」
本报昨日未能联络岭澳核电站或所属的中国广东核电集团。监察岭澳的核安全谘询委员会主席何钟泰指出,上述报告针对五年小修后的检查,现已记不起细节,但相信厂方必定就有关事故向委员会汇报,「系报告定系口头,我要查返」。他强调上述报告并无说明出事范围验出辐射,坚称无辐射泄漏,「报告算几详细,如果有辐射泄漏,一早验到有啦。如果冇特别提到,即系冇啦」。他估计有驱动器的焊接本身欠佳,或配件到期需要更换,「成间厂有 4.1万支控制棒, 26支算好少」。
民主党立法会议员甘乃威坦言,由于岭澳核电站不向香港供电,立法会无从要求厂方汇报事故,但将要求港府向厂方施压交代今次事件。他透露,港府游说立法会支持增加核电供应时,经常以有利监管为卖点,「政府一路都话,横掂用唔用广东省都有咁多核电厂围住我哋。如果香港买佢哋啲电,先有得监管,我唔认同。岭澳有乜事,市民一样要疏散走佬」。
绿色和平项目主任古伟牧认为港府逻辑荒谬,「应唔应该监管,同中电有冇股份、核电厂有冇供电畀香港完全冇关。香港政府有责任保障市民安全,市民有权关心自己嘅安危」。